Zaščita kovinske luči

Tu se znajde vse od pralnih strojev, pa do MW agregatov.

Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a RaInfFiMa » 03 Apr 2019, 16:03

V pisarnah so bile zamenjane luči. Prej so bile plastične, sedaj so kovinske.
Po predpisih naj bi bilo ohišje zaščiteno.
Imamo sistem ozemljitve TN-S.

Vprašanje - do luči imamo dve žili - fazo in nulo brez možnosti tretje žile. Ali lahko vežemo nulo na ohišje (ničenje)?
Ma kaj se še ukvarjaš z njim.
Uporabniški avatar
RaInfFiMa
 
Prispevkov: 541
Pridružen: 26 Jan 2015, 12:19
Kraj: Sv. Marija na hribu (nad Koprom)
Zahvalil se je: 293 krat
Prejel zahvalo: 109 krat
Uporabnika povabil: forest70
Število neizkoriščenih povabil: 20

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a eldi2011 » 03 Apr 2019, 16:42

Glede na sistem zaščite ne, če se držimo predpisov.
Vendar je situacija taka, da moraš nekaj rešiti. Da pustiš kovinsko ohišje v zraku, je možnost motenj večja in pri preboju izolacije lahko dobiš napetost na ohišju.
Če povežeš nulo na ohišje, je v primeru, da se nula nekje prekine sigurno napetost na ohišju.
Če imaš RCD, je možnost, da ti izklaplja, če montažni vijak najde armaturo v betonu ali zadosti vlage.
Najboljša rešitev, zamenjat luči, če je možnost.
Sicer pa kompromis.

Čudno, da ni treh žil do luči. Mora biti stara inštalacija.
Že par desetletij je dvožilni kabel 2x1,5 dražji od trožilnega.
Uporabniški avatar
eldi2011
 
Prispevkov: 2319
Pridružen: 05 Feb 2015, 00:50
Kraj: Domžale
Zahvalil se je: 866 krat
Prejel zahvalo: 354 krat
Uporabnika povabil: s56rga
Število neizkoriščenih povabil: 154

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a RaInfFiMa » 04 Apr 2019, 08:13

eldi2011 je napisal/-a:Če imaš RCD, je možnost, da ti izklaplja, če montažni vijak najde armaturo v betonu ali zadosti vlage.

Kaj je RCD?
eldi2011 je napisal/-a:Najboljša rešitev, zamenjat luči, če je možnost.

So ravno nove nastavili.

eldi2011 je napisal/-a:Čudno, da ni treh žil do luči. Mora biti stara inštalacija.
Že par desetletij je dvožilni kabel 2x1,5 dražji od trožilnega.

Stavba in s tem instalacija do luči ima vsaj 50 let (PPR dvožilni). Luči so bile do sedaj plastične.
Ma kaj se še ukvarjaš z njim.
Uporabniški avatar
RaInfFiMa
 
Prispevkov: 541
Pridružen: 26 Jan 2015, 12:19
Kraj: Sv. Marija na hribu (nad Koprom)
Zahvalil se je: 293 krat
Prejel zahvalo: 109 krat
Uporabnika povabil: forest70
Število neizkoriščenih povabil: 20

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a gumby » 04 Apr 2019, 08:18

RaInfFiMa je napisal/-a:Kaj je RCD?

FID

RaInfFiMa je napisal/-a:Stavba in s tem instalacija do luči ima vsaj 50 let (PPR dvožilni). Luči so bile do sedaj plastične.

PPR je hudič, ja... ostane ti ali štemanje, ali pa nadometna inštalacija.
my brain hurts
Uporabniški avatar
gumby
 
Prispevkov: 2276
Pridružen: 14 Jan 2015, 18:49
Kraj: Lendava
Zahvalil se je: 95 krat
Prejel zahvalo: 520 krat
Uporabnika povabil: Vrtni palček
Število neizkoriščenih povabil: 57

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a DusanK » 04 Apr 2019, 10:34

RaInfFiMa je napisal/-a:V pisarnah so bile zamenjane luči. Prej so bile plastične, sedaj so kovinske.
Po predpisih naj bi bilo ohišje zaščiteno.
Imamo sistem ozemljitve TN-S.
Vprašanje - do luči imamo dve žili - fazo in nulo brez možnosti tretje žile. Ali lahko vežemo nulo na ohišje (ničenje)?


Nikakor !
Ničenje se (je) vedno izvajalo v vtičnici, ne na napravi !
Bo nekdo obrnil vtič in bo prišla faza na ohišje.

Ker imaš TN-S sistem (N in PE vodnik sta ločena) je ničenje prepovedano ! Dovoljeno je bilo v TN-C sistemih, kjer ni (bilo) N ampak samo PE vodnik, poleg faz (L1, L2, L3) seveda.
Iz opisa ni razvidno za kakšne luči se gre, predvidevam, da za namizne. Poslikaj nalepko te luči, da se vidijo (varnostne) označbe.

Možna bi bila predelava luči z zamenjavo priključne dvožilne vrvice na 3-žilni kabel (L, N in PE) s šuko vtičem, s tem, da povežeš obstoječi L in N vodnik kot je bilo sedaj, PE (rumeno-zelen) vodnik pa povežeš v šuko vtiču na ozemljitveni kontakt, na drugi strani istega PE vodnika pa preko zobate podložke pritrdiš na kovinsko ohišje svetilke.
Predelavo mora izvesti strokovno usposobljen/pooblaščen elektrikar!
Še najbolje pa bi bilo, da reklamirate svetilke !
Največji čar - električar
Uporabniški avatar
DusanK
 
Prispevkov: 2767
Pridružen: 18 Jan 2015, 00:43
Kraj: Medvode
Zahvalil se je: 842 krat
Prejel zahvalo: 1479 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 254

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a gumby » 04 Apr 2019, 10:40

Ničenje je prepovedano že od 198x. Ne mešat tega z TN-C
my brain hurts
Uporabniški avatar
gumby
 
Prispevkov: 2276
Pridružen: 14 Jan 2015, 18:49
Kraj: Lendava
Zahvalil se je: 95 krat
Prejel zahvalo: 520 krat
Uporabnika povabil: Vrtni palček
Število neizkoriščenih povabil: 57

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a DusanK » 04 Apr 2019, 10:54

Pardon, res sem napisal kot da TN-C sistemov ni več.
Največji čar - električar
Uporabniški avatar
DusanK
 
Prispevkov: 2767
Pridružen: 18 Jan 2015, 00:43
Kraj: Medvode
Zahvalil se je: 842 krat
Prejel zahvalo: 1479 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 254

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a RaInfFiMa » 04 Apr 2019, 13:08

DusanK je napisal/-a:Iz opisa ni razvidno za kakšne luči se gre... !

Gre za stropne kovinske luči z dvema flourescentnima žarnicama. Prej so bile stare plastične.
Ma kaj se še ukvarjaš z njim.
Uporabniški avatar
RaInfFiMa
 
Prispevkov: 541
Pridružen: 26 Jan 2015, 12:19
Kraj: Sv. Marija na hribu (nad Koprom)
Zahvalil se je: 293 krat
Prejel zahvalo: 109 krat
Uporabnika povabil: forest70
Število neizkoriščenih povabil: 20

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a MarkoM » 04 Apr 2019, 14:15

Predpostaviš, da po plafonu ravno ne šlataš vsaki dan in pustiš kot je. V nasprotnem primeru pa prenova inštalacije.
MarkoM
 
Prispevkov: 822
Pridružen: 29 Jan 2015, 12:11
Kraj: Pohorje (Maribor)
Zahvalil se je: 95 krat
Prejel zahvalo: 159 krat
Uporabnika povabil: s56rga
Število neizkoriščenih povabil: 12

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a Protoncek » 04 Apr 2019, 14:27

DusanK je napisal/-a:Ničenje se (je) vedno izvajalo v vtičnici, ne na napravi !
Bo nekdo obrnil vtič in bo prišla faza na ohišje.

mislim, da so to stropne luči, PPR pa vezan direktno v dozi. Torej ni možnosti, da bi kdo zamenjal vtič.

DusanK je napisal/-a:Še najbolje pa bi bilo, da reklamirate svetilke !

Hja... če je instalacija napačna nimaš kaj reklamirat izdelka, ker je narejen popolnoma pravilno. Reklamirat kvečjemu firmo, ki je to montirala... če so bili monterji "profesionalci" in so take luči zmontirali kljub odsotnosti zemlje. pa nekako mislim, da niso profiji to montirali... imam prav?
Uporabniški avatar
Protoncek
 
Prispevkov: 3008
Pridružen: 17 Jan 2015, 20:41
Kraj: Mengeš
Zahvalil se je: 269 krat
Prejel zahvalo: 312 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 66

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a DusanK » 04 Apr 2019, 14:35

Ja, zdaj je jasno, da gre za stropne luči. Prej tega jaz še nisem vedel. :)
Največji čar - električar
Uporabniški avatar
DusanK
 
Prispevkov: 2767
Pridružen: 18 Jan 2015, 00:43
Kraj: Medvode
Zahvalil se je: 842 krat
Prejel zahvalo: 1479 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 254

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a Protoncek » 04 Apr 2019, 14:47

Sploh je zanimivo, da kdo še daje nove fluo luči gor... posebej v pisarne... danes se daje LED :_dunno kaj je bila stara zaloga...? ne vem, če niso fluo celo dražje od LED...
Uporabniški avatar
Protoncek
 
Prispevkov: 3008
Pridružen: 17 Jan 2015, 20:41
Kraj: Mengeš
Zahvalil se je: 269 krat
Prejel zahvalo: 312 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 66

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a RaInfFiMa » 04 Apr 2019, 15:03

Protoncek je napisal/-a:Sploh je zanimivo, da kdo še daje nove fluo luči gor... posebej v pisarne... danes se daje LED :_dunno kaj je bila stara zaloga...? ne vem, če niso fluo celo dražje od LED...

MarkoM je napisal/-a:Predpostaviš, da po plafonu ravno ne šlataš vsaki dan in pustiš kot je. V nasprotnem primeru pa prenova inštalacije.

OK, gor so že enih šest let. Ma je sedaj prišel nekdo nekaj merit instalacijo in ugotovil, da nizo zaščitene in dal negativno mnenje - moramo urediti.
Ma kaj se še ukvarjaš z njim.
Uporabniški avatar
RaInfFiMa
 
Prispevkov: 541
Pridružen: 26 Jan 2015, 12:19
Kraj: Sv. Marija na hribu (nad Koprom)
Zahvalil se je: 293 krat
Prejel zahvalo: 109 krat
Uporabnika povabil: forest70
Število neizkoriščenih povabil: 20

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a Protoncek » 04 Apr 2019, 15:13

Uh...zoprno. Če mene vprašaš bo najceneje pometat to zgodovino dol...
Če pa bi razmišljal po "kmečko": kaj hudiča pa ima kdorkoli za iskat na stropu in šlatat luči... :_rolling
Uporabniški avatar
Protoncek
 
Prispevkov: 3008
Pridružen: 17 Jan 2015, 20:41
Kraj: Mengeš
Zahvalil se je: 269 krat
Prejel zahvalo: 312 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 66

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a DusanK » 04 Apr 2019, 15:24

Protoncek je napisal/-a:Uh...zoprno. Če mene vprašaš bo najceneje pometat to zgodovino dol...
Če pa bi razmišljal po "kmečko": kaj hudiča pa ima kdorkoli za iskat na stropu in šlatat luči... :_rolling

Hišnik, ki bo menjal pregoreto/utripajočo fluo cev. ;)
Največji čar - električar
Uporabniški avatar
DusanK
 
Prispevkov: 2767
Pridružen: 18 Jan 2015, 00:43
Kraj: Medvode
Zahvalil se je: 842 krat
Prejel zahvalo: 1479 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 254

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a Protoncek » 04 Apr 2019, 15:33

hm...po P.S. -u je treba najprej odlopit elektriko (ugasnit luč) šele nato delat na njej :lol: vem, da tako noben ne dela... sicer pa ta moj komentar je bil bolj v satirični smeri.
Uporabniški avatar
Protoncek
 
Prispevkov: 3008
Pridružen: 17 Jan 2015, 20:41
Kraj: Mengeš
Zahvalil se je: 269 krat
Prejel zahvalo: 312 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 66

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a Lojz » 04 Apr 2019, 16:14

RaInfFiMa je napisal/-a:OK, gor so že enih šest let. Ma je sedaj prišel nekdo nekaj merit instalacijo in ugotovil, da nizo zaščitene in dal negativno mnenje - moramo urediti.

Verjetno kakšna inšpekcija za varnost.
Pri nas je bilo podobno z varnostnimi (zasilnimi) lučmi. Akkuji niso več vzdržali vsaj 60 minut in je bilo ceneje menjat z novimi svetilkami, kot pa nove akkuje kupovat. Poleg tega tudi niso več zadostile s svojo svetilnostjo. Pa vse mora biti označeno s piktogrami ... Drugače pri naslednjem obisku sledi kazen. :_seeingstars
Mislim, da je najbolje menjat svetilke, ki nimajo kovinskega ohišja ali pa menjat napeljavo.
Lep pozdrav!
Lojz
Uporabniški avatar
Lojz
 
Prispevkov: 281
Pridružen: 06 Mar 2015, 22:40
Kraj: Koroška
Zahvalil se je: 40 krat
Prejel zahvalo: 61 krat
Uporabnika povabil: Proteus
Število neizkoriščenih povabil: 6

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a zanka » 04 Apr 2019, 18:00

Mislim, da morajo varnostne luči zdržati vsaj 3 ure. Nekatere imajo RS485 in se jih lahko diagnosticira na daljavo.
Četudi ima objekt svoj ogret agregat, ki se vklopi najkasneje v 5 minutah ... pač zakoni.

Preveč stvari se meče stran, ker je lažje kupiti novo kot popraviti staro.
Uporabniški avatar
zanka
 
Prispevkov: 2078
Pridružen: 17 Mar 2016, 00:16
Kraj: Krško
Zahvalil se je: 101 krat
Prejel zahvalo: 183 krat
Uporabnika povabil: DusanK
Število neizkoriščenih povabil: 35

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a xbolha » 05 Apr 2019, 06:27

zanka je napisal/-a:Mislim, da morajo varnostne luči zdržati vsaj 3 ure. Nekatere imajo RS485 in se jih lahko diagnosticira na daljavo.
Četudi ima objekt svoj ogret agregat, ki se vklopi najkasneje v 5 minutah ... pač zakoni.

Preveč stvari se meče stran, ker je lažje kupiti novo kot popraviti staro.


Zasilna luč mora svetiti 1uro. Preveriti jo je treba vsake tri mesece. Tak je zakon za naše podjetje.
In cenejše je bilo zamenjati zasilno luč kot pa menjati fluo žarnico in baterijo.
xbolha
 
Prispevkov: 237
Pridružen: 20 Jan 2015, 07:32
Kraj: LJ-GR-Dolenjska
Zahvalil se je: 37 krat
Prejel zahvalo: 29 krat
Uporabnika povabil: s54mtb
Število neizkoriščenih povabil: 8

Re: Zaščita kovinske luči

OdgovorNapisal/-a Lojz » 06 Apr 2019, 09:21

xbolha je napisal/-a:
zanka je napisal/-a:Mislim, da morajo varnostne luči zdržati vsaj 3 ure. Nekatere imajo RS485 in se jih lahko diagnosticira na daljavo.
Četudi ima objekt svoj ogret agregat, ki se vklopi najkasneje v 5 minutah ... pač zakoni.

Preveč stvari se meče stran, ker je lažje kupiti novo kot popraviti staro.


Zasilna luč mora svetiti 1uro. Preveriti jo je treba vsake tri mesece. Tak je zakon za naše podjetje.
In cenejše je bilo zamenjati zasilno luč kot pa menjati fluo žarnico in baterijo.

Točno tako!
Lep pozdrav!
Lojz
Uporabniški avatar
Lojz
 
Prispevkov: 281
Pridružen: 06 Mar 2015, 22:40
Kraj: Koroška
Zahvalil se je: 40 krat
Prejel zahvalo: 61 krat
Uporabnika povabil: Proteus
Število neizkoriščenih povabil: 6


Vrni se na Energetika