Tu se znajde vse od pralnih strojev, pa do MW agregatov.

Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a supermicro45 » 04 Avg 2025, 21:02

Sem malo v dilemi , vsi pravijo da naj bi po novih predpisih moral v vsako hišo vgrajevati RCD 30mA in ne 300mA.
To naj bi bilo zaradi kopalnice itd ampak ponavadi je bilo tako da si dal 300mA RCD in potem KZS za kopalnico danes pa v novogradnjah KZS ne vidiš nikjer.
Se mi zdi malo čudno zakaj potem nebi samo preprosto vgradil 300mA RCD in potem za kopalnico KZS in je problem rešen.
Verjetno se marsikomu potem zaradi tega dogaja da je celotna hiša v temi zaradi kopalnice kar pa verjamem da je nadležno.
Pa tudi nikjer še nisem našel napisano v novih predpisih da bi moral biti RCD 30mA za celotno hišo ( lahko sem spregledal ) tako , da vsake informacije dobrodošle.
Meni osebno je isto če vgradiš RCD 300mA in potem KZS.
Uporabniški avatar
supermicro45
 
Prispevkov: 172
Pridružen: 25 Dec 2018, 15:25
Kraj: Breg pri polzeli(Polzela)
Zahvalil se je: 11 krat
Prejel zahvalo: 3 krat
Uporabnika povabil: mirkatmir
Število neizkoriščenih povabil: 0

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a damo » 05 Avg 2025, 09:28

Ne vem točnih predpisov, ampak v hiši in garaži imam že 18let 30mA in še enkrat ni vrgel ven brez razloga. Nebi šel na 300mA. Če 30 meče ven, je treba porihtati vzrok, ne pa dajat večjega.
Dobrga štromarja samo slab šnops strese.
damo
 
Prispevkov: 1054
Pridružen: 18 Jan 2015, 07:18
Kraj: okolica KK
Zahvalil se je: 69 krat
Prejel zahvalo: 217 krat
Uporabnika povabil: s54mtb
Število neizkoriščenih povabil: 46

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a yacksy » 05 Avg 2025, 09:42

damo je napisal/-a:Če 30 meče ven, je treba porihtati vzrok, ne pa dajat večjega.

Mislim, da je tole izjava na mestu. 300mA RCD-ji so "metali ven" na starejših objektih, ker je bila obstoječa napeljava precej manj kvalitetno izvedena kot na modernih objektih, prav tako je vprašanje in problem ustreznih ozemljitev, .itd. Na modernih objektih ne bi smelo biti ovir, da se za vse vtičnice uporablja 30mA RCD.

Pri meni (novogradnja stara 8 let), je elektro projektant predvidel naslednje:
- 100 mA RCD za vse luči
- 30 mA RCD za vse vtičnice
- posamični KZS-ji (ETI jih ima v formatu navadne varovalke) za vtičnice in luči, ki so zunaj objekta (toliko, da ti morebitna vlaga na zunanjih lučeh in vtičnicah ne meče ven celotne hiše)

Ozemljitev objekta je korektno narejena in nimam nobenih težav z neželenimi izklopi FID-a.
yacksy
 
Prispevkov: 1088
Pridružen: 18 Jan 2015, 21:39
Zahvalil se je: 1947 krat
Prejel zahvalo: 353 krat
Uporabnika povabil: s54mtb
Število neizkoriščenih povabil: 255

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a supermicro45 » 05 Avg 2025, 14:21

Še vedno mi ni uspelo najti kje v predpisu naj bi to pisalo.
Vidim pa da se v novogradnjah vgrajuje 30mA RCD nikjer pa KZS-a , ampak veliko ljudem bi to šlo malo na živce saj če ti RCD recimo izklopi zaradi kopalnice ker imaš tam napako imaš celo hišo v temi.
Ne vem zakaj so sploh šli spreminjat predpis , naša hiša je letnik 2007 in ima 300mA RCD in KZS in ni nobenega problema , sem že slišal za primere novogradenj da jim je ven metalo 30mA RCD.
Uporabniški avatar
supermicro45
 
Prispevkov: 172
Pridružen: 25 Dec 2018, 15:25
Kraj: Breg pri polzeli(Polzela)
Zahvalil se je: 11 krat
Prejel zahvalo: 3 krat
Uporabnika povabil: mirkatmir
Število neizkoriščenih povabil: 0

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a S53MB » 05 Avg 2025, 16:31

Piše v tehnični smernici za nizkonapetostne inštalacije. Tam je zapovedano, da mora biti kopalnica zaščitena s 30mA RCD-jem ali KZS-jem. Za ostale porabnike v navadni stanovanjski hiši zaščita na diferenčni tok ni predpisana.
Polmer je za nepopolne krožnice in teoretike
S53MB
 
Prispevkov: 122
Pridružen: 29 Jan 2016, 14:27
Kraj: Novo mesto JN75NS
Zahvalil se je: 77 krat
Prejel zahvalo: 18 krat
Uporabnika povabil: MadMax
Število neizkoriščenih povabil: 1

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a DusanK » 05 Avg 2025, 17:32

Največji čar - električar
Uporabniški avatar
DusanK
 
Prispevkov: 7813
Pridružen: 18 Jan 2015, 00:43
Kraj: Medvode
Zahvalil se je: 3671 krat
Prejel zahvalo: 6189 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 255

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a supermicro45 » 05 Avg 2025, 19:15

S53MB je napisal/-a:Piše v tehnični smernici za nizkonapetostne inštalacije. Tam je zapovedano, da mora biti kopalnica zaščitena s 30mA RCD-jem ali KZS-jem. Za ostale porabnike v navadni stanovanjski hiši zaščita na diferenčni tok ni predpisana.

Kopalnica ja , ampak nekdo ki dela inštalacije mi je rekel da naj bi bilo za celotno hišo predpisano 30mA tega pa nikjer ne najdem da bi bilo predpisano in tudi dvomim da je.
Uporabniški avatar
supermicro45
 
Prispevkov: 172
Pridružen: 25 Dec 2018, 15:25
Kraj: Breg pri polzeli(Polzela)
Zahvalil se je: 11 krat
Prejel zahvalo: 3 krat
Uporabnika povabil: mirkatmir
Število neizkoriščenih povabil: 0

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a forest70 » 05 Avg 2025, 20:14

supermicro45 je napisal/-a:
S53MB je napisal/-a:Piše v tehnični smernici za nizkonapetostne inštalacije. Tam je zapovedano, da mora biti kopalnica zaščitena s 30mA RCD-jem ali KZS-jem. Za ostale porabnike v navadni stanovanjski hiši zaščita na diferenčni tok ni predpisana.

Kopalnica ja , ampak nekdo ki dela inštalacije mi je rekel da naj bi bilo za celotno hišo predpisano 30mA tega pa nikjer ne najdem da bi bilo predpisano in tudi dvomim da je.

Ne si belit glave kaj je predpisano, defintivno je bolje, če dopusten tok napake 30mA. Ker je bolje, ko te strese elektrika, da gre skozi tebe max 30ma kot 300mA. Tudi iz požarnega vidika si bolj varen z 30mA
If you pay in bananas, you got monkeys.
Uporabniški avatar
forest70
 
Prispevkov: 3026
Pridružen: 14 Jan 2015, 00:11
Kraj: Koper
Zahvalil se je: 512 krat
Prejel zahvalo: 764 krat
Uporabnika povabil: Vrtni palček
Število neizkoriščenih povabil: 142

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a S53MB » 05 Avg 2025, 20:50

S53MB je napisal/-a: Tam je zapovedano, da mora biti kopalnica zaščitena s 30mA RCD-jem ali KZS-jem. Za ostale porabnike v navadni stanovanjski hiši zaščita na diferenčni tok ni predpisana.

Popravek: Zaščita na preostali tok (oz. diferenčni tok, kar je komu ljubše) je zahtevana tudi za polnilnico el. avtomobila ter sončno elektrarno (30mA) ter v "požarno ogroženih prostorih" (100mA)
forest70 je napisal/-a:Ne si belit glave kaj je predpisano, defintivno je bolje, če dopusten tok napake 30mA. Ker je bolje, ko te strese elektrika, da gre skozi tebe max 30ma kot 300mA. Tudi iz požarnega vidika si bolj varen z 30mA

Bolje bi bilo, da se ne uporablja več kot 30mA RCD/KZS v stanovanjskih hišah ter da se neha vgrajevat po en RCD na razdelinik ampak da ima en RCD "čez" samo nekaj tokokrogov. V ideali bi imel vsak tokokrog svoj KZS.
Polmer je za nepopolne krožnice in teoretike
S53MB
 
Prispevkov: 122
Pridružen: 29 Jan 2016, 14:27
Kraj: Novo mesto JN75NS
Zahvalil se je: 77 krat
Prejel zahvalo: 18 krat
Uporabnika povabil: MadMax
Število neizkoriščenih povabil: 1

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a supermicro45 » 05 Avg 2025, 21:05

forest70 je napisal/-a:
supermicro45 je napisal/-a:
S53MB je napisal/-a:Piše v tehnični smernici za nizkonapetostne inštalacije. Tam je zapovedano, da mora biti kopalnica zaščitena s 30mA RCD-jem ali KZS-jem. Za ostale porabnike v navadni stanovanjski hiši zaščita na diferenčni tok ni predpisana.

Kopalnica ja , ampak nekdo ki dela inštalacije mi je rekel da naj bi bilo za celotno hišo predpisano 30mA tega pa nikjer ne najdem da bi bilo predpisano in tudi dvomim da je.

Ne si belit glave kaj je predpisano, defintivno je bolje, če dopusten tok napake 30mA. Ker je bolje, ko te strese elektrika, da gre skozi tebe max 30ma kot 300mA. Tudi iz požarnega vidika si bolj varen z 30mA


ja ampak RCD te itak varuje samo pred zemeljskimi stiki , ne pred tem da te elektrika strese v najslabšem primeru ubije.
Se strinjam tudi glede požarnega vidika ampak RCD stikalo če se ti topijo žice tako kot so se nam ti tukaj nič ne pomaga.
Uporabniški avatar
supermicro45
 
Prispevkov: 172
Pridružen: 25 Dec 2018, 15:25
Kraj: Breg pri polzeli(Polzela)
Zahvalil se je: 11 krat
Prejel zahvalo: 3 krat
Uporabnika povabil: mirkatmir
Število neizkoriščenih povabil: 0

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a supermicro45 » 05 Avg 2025, 21:07

S53MB je napisal/-a:
S53MB je napisal/-a: Tam je zapovedano, da mora biti kopalnica zaščitena s 30mA RCD-jem ali KZS-jem. Za ostale porabnike v navadni stanovanjski hiši zaščita na diferenčni tok ni predpisana.

Popravek: Zaščita na preostali tok (oz. diferenčni tok, kar je komu ljubše) je zahtevana tudi za polnilnico el. avtomobila ter sončno elektrarno (30mA) ter v "požarno ogroženih prostorih" (100mA)
forest70 je napisal/-a:Ne si belit glave kaj je predpisano, defintivno je bolje, če dopusten tok napake 30mA. Ker je bolje, ko te strese elektrika, da gre skozi tebe max 30ma kot 300mA. Tudi iz požarnega vidika si bolj varen z 30mA

Bolje bi bilo, da se ne uporablja več kot 30mA RCD/KZS v stanovanjskih hišah ter da se neha vgrajevat po en RCD na razdelinik ampak da ima en RCD "čez" samo nekaj tokokrogov. V ideali bi imel vsak tokokrog svoj KZS.


Imamo polnilnico in elektrarno ampak tam je druga omarica in je notri RCD 30mA za glavno napeljavo po hiši pa je za spodnje in zgornje nadstropje RCD 300mA.
Uporabniški avatar
supermicro45
 
Prispevkov: 172
Pridružen: 25 Dec 2018, 15:25
Kraj: Breg pri polzeli(Polzela)
Zahvalil se je: 11 krat
Prejel zahvalo: 3 krat
Uporabnika povabil: mirkatmir
Število neizkoriščenih povabil: 0

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a cero » 05 Avg 2025, 21:20

300 mA je samo protipožarna zaščita, medtem ko je 30mA zaščita pred neposrednim električnim udarom:
https://www.eti.si/images/letak.pdf

Tako iz prakse. če je objekt ustrezno narejen, deluje 30mA čisto ok in z njim ni nikakršnih problemov.
cero
 
Prispevkov: 3058
Pridružen: 18 Jan 2015, 21:39
Kraj: Vipava
Zahvalil se je: 394 krat
Prejel zahvalo: 855 krat
Uporabnika povabil: forest70
Število neizkoriščenih povabil: 86

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a yacksy » 06 Avg 2025, 08:25

supermicro45 je napisal/-a:... saj če ti RCD recimo izklopi zaradi kopalnice ker imaš tam napako imaš celo hišo v temi. ...

Ne vem zakaj bi se težave z električnimi tokokrogi dogajale samo v kopalnici. Meni se je hčerka spravila nalivati vodo v električni podaljšek/razdelilec v otroški sobi. Takrat sem bil kar vesel, da imam 30 mA RCD za vse vtičnice po hiši ...
yacksy
 
Prispevkov: 1088
Pridružen: 18 Jan 2015, 21:39
Zahvalil se je: 1947 krat
Prejel zahvalo: 353 krat
Uporabnika povabil: s54mtb
Število neizkoriščenih povabil: 255

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a Protoncek » 06 Avg 2025, 10:12

Tako iz prakse. če je objekt ustrezno narejen, deluje 30mA čisto ok in z njim ni nikakršnih problemov.

Mislim da tu ni težava (ne)pravilno narejen objekt ampak priključeni porabniki. Več ali manj vsi imajo vsaj osnovno prenapetostno zaščito, dostikrat so to odvodniki ali varistorji proti ozemljitvi. Potem ti med nevihto udari strela 300-500m stran, pride sunek, en izmed porabnikov na krako prebije (seveda pri tem ostane cel, samo zaščita naredi svoje delo) in ti vrže ven celo bajto, če imaš 30mA. Ti pa po možnosti na dopustu… kaj bo potem v hladilniku in skrinji ko prideš domov se pa ve… :_banghead sosed je imel točno to težavo - ob vsaki nevihti je praktično stal zraven FIDa, ker je ob vsakem večjem poku vrglo ven celo bajto.

Ker je bolje, ko te strese elektrika, da gre skozi tebe max 30ma kot 300mA

300mA v nobenem primeru ne more teči skozi človeka, ker nima tako majhne upornosti. 30 je sicér čisto dovolj, da te ubije…
Tu je, kot vedno, treba narediti nek kompromis med zaščito in uporabnostjo. Dejstvo je, da te 30mA ščiti, 300 pa niti pod razno (kot je omenjeno, 300 je protipožarna zaščita, neprotičloveška)
Uporabniški avatar
Protoncek
 
Prispevkov: 6495
Pridružen: 17 Jan 2015, 20:41
Kraj: Mengeš
Zahvalil se je: 807 krat
Prejel zahvalo: 1010 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 207

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a MadMax » 06 Avg 2025, 11:21

Protoncek je napisal/-a:.... Potem ti med nevihto udari strela 300-500m stran, pride sunek, en izmed porabnikov na krako prebije (seveda pri tem ostane cel, samo zaščita naredi svoje delo) in ti vrže ven celo bajto, če imaš 30mA. Ti pa po možnosti na dopustu… kaj bo potem v hladilniku in skrinji ko prideš domov se pa ve… :_banghead sosed je imel točno to težavo - ob vsaki nevihti je praktično stal zraven FIDa, ker je ob vsakem večjem poku vrglo ven celo bajto.

Tudi tu ni 30mA težava.
Sem imel 0.5A pa isto težavo.
Nedolgo nazaj sem dal 0.3A šnajderja z motorčkom.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
MadMax
 
Prispevkov: 3610
Pridružen: 18 Jan 2015, 00:38
Kraj: Črnomelj
Zahvalil se je: 915 krat
Prejel zahvalo: 971 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 255

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a Protoncek » 06 Avg 2025, 12:48

No, za pol ampera mora pa že konkretno usekat… pri tem zaščita skoraj ne preživi več…
za 30mA pa je hitro dovolj, (ajd, preveč).
Uporabniški avatar
Protoncek
 
Prispevkov: 6495
Pridružen: 17 Jan 2015, 20:41
Kraj: Mengeš
Zahvalil se je: 807 krat
Prejel zahvalo: 1010 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 207

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a mucek » 06 Avg 2025, 14:26

Ena RCD zgodbica ... :)

40 fingers prejšnji petek v Umagu ... Smo prišli malo prej, da smo se zagrebli za sprednje vrste ... Dve uri pred koncertom je bila konkretna nevihta ... Na odru pa kakih 10 belih plastičnih razdelilcev ... Profi PA oprema seveda predvideva tudi kak dež, navaden razdelilec, sploh obrnjen navzgor z vtičnicami, pač ne.

Seveda so vse oder, ozvočenje in luči postavili in stestirali že pred nevihto ... No, kake pol ure pred koncertom zalaufajo vse skupaj, začnejo testirati in čez minuto, dve vse izklopi ... Hitro par tehnikov na oder iz so začeli zlivati vodo ven iz razdelilcev (pa izgledalo je, da jim je malo vroče ... ;) ). Priklopijo vse skupaj nazaj vse ravno kakih 15 minut pred planiranim začetkom in začnejo testirati ozvočenje, luči ... Vse dela, glih kompletno vse stestirajo (kakih 10 minut), ko - spet vse pade ven ...
No, končno je nekdo malo popenil in dva sta šla vse razdelilce pobirat (in ne preveč nežno zmetat z odra), druga dva pa nove razdelilce in suhe škatle nosit in priklapljat ... Prav videl sem, kako so živčni, ko so (spet) priklopili zadevo in zagnali testne procedure čez ...

Ma konec dober, vse dobro! Pa odličen koncert! :)

LP, g
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
... lahko pa se tudi motim ...
Uporabniški avatar
mucek
 
Prispevkov: 3107
Pridružen: 18 Jan 2015, 20:20
Kraj: Ljubljana
Zahvalil se je: 110 krat
Prejel zahvalo: 1311 krat
Uporabnika povabil: s54mtb
Število neizkoriščenih povabil: 255

Re: Kaj je prav 30mA ali 300mA RCD

OdgovorNapisal/-a MadMax » 06 Avg 2025, 15:14

Protoncek je napisal/-a:No, za pol ampera mora pa že konkretno usekat… pri tem zaščita skoraj ne preživi več…
za 30mA pa je hitro dovolj, (ajd, preveč).

Pa niti ne rabi konkretno... kakih 100m zračne linije. S tem da gredo kabli na širšem področju vsi pod zemljo, prenapetostna zaščita v omarici sosednje hiše od koder gre kabel k meni (zadnjih par let zaščita tudi v moji PMO, ampak ni razlike), pa strelovod edini v ulici/odcepu iz TP.
Odkar imam montiranega motornega šnajderja pa še ni vsekalo v bližini, zato ne morem reči da je bil stari FID preobčutljiv (čeprav se mu delovanje oz. občutljivost na strelo itak ni spremenilo v skoraj 40 letih, ko praktično razen pralnega stroja drugo niti ni imelo rso filtra na ozemljitev, da bi krivil ta novodobni "dodatek" ki je danes prisoten skoraj povsod-PCji ipd, mikrovalovka, kuhališče/pečica, ...).
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.