obtočna črpalka problemi

Tu se znajde vse od pralnih strojev, pa do MW agregatov.

obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a eboc » 27 Feb 2025, 19:29

Imam na sumu, da obtočna črpalka moči 48W ne črpa dovolj - nima dovolj moči.
Če izmerim porabo mi pokaže 33W (verjetno ker merilec ne meri induktivno moči?).
Črpalko (na pultu) lahko enostavno ustavim (z roko) in pri tem se merjena poraba ne spremeni.
Kondenzator (1,6uF) naj bi bil ok - brez se ne zalaufa. A je kondenzator potreben samo za zagon?
Sicer pa se rotor normalno vrti - ni zarijan ali podobno ...
Je mogoče, da bi šlo le eno navitje tako, da še vedno dela a z zmanjšano močjo.

Je pa malo nestandardna črpalka dolžne 130mm in priključka sta DN25 (1 cola).
eboc
 
Prispevkov: 369
Pridružen: 19 Jan 2015, 10:12
Zahvalil se je: 160 krat
Prejel zahvalo: 66 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 17

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a MadMax » 27 Feb 2025, 20:36

Kondenzator rabiš nonstop, ne samo za zagon.
"Naj bi bil ok" pomeni pa kaj? Predvidevanje da je, ker se sploh zavrti, ali kaj konkretnejšega?

130mm ni nič posebnega, glede na nazivno porabo najbrž oznaka v stilu 25-40-130, pri čemer je 40 zapis za 4m črpalne višine (kar pa nima neposredne veze z višino objekta-instalacije ampak s karakteristiko pretoka-več v datašitu proizvajalca).

Je pa to najšvohnejša komercialna izvedba "stare" (asinhronske) pumpe, tako da ne vem kaj točno pričakuješ od nje...
Še xx-70-xxx dokaj enostavno zaustaviš, čeprav že malo zažge kožo. Zadržat pri vklopu pa ni noben problem.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
MadMax
 
Prispevkov: 3610
Pridružen: 18 Jan 2015, 00:38
Kraj: Črnomelj
Zahvalil se je: 915 krat
Prejel zahvalo: 971 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 255

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a reber » 27 Feb 2025, 21:10

Imaš na sumu, da ne črpa dovolj? na podlagi česa imaš take sume?
Če vsi radiatorji nimajo pretoka, preveri ali je vode dovolj, če je tlak v sistemu pravi, če so ventili odprti, ...
Ali črpalka deluje 24/7 ali se vklaplja na poziv iz sobnega termostata?

50W motorček seveda z lahkoto ustaviš z roko.
Kondenzator pomeriš kapaciteto... verjetno je res dober, če brez ne zažene, z pa motor deluje.
Da meritev porabe kaže enako pri vrtečem in pri blokiranem motorju je sicer malo čudno, ampak pri teh motorjih je to kar normalno.
Sporočila sprejemam na e-mail objavljen na www.reber.si
Uporabniški avatar
reber
 
Prispevkov: 2341
Pridružen: 17 Mar 2015, 20:30
Kraj: Bled
Zahvalil se je: 276 krat
Prejel zahvalo: 914 krat
Uporabnika povabil: s54mtb
Število neizkoriščenih povabil: 255

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a eboc » 27 Feb 2025, 21:36

Kondenzator sem tudi izmeril z doma narejenim LCRjem. Ne pokaže ravno 1,6uF ampak samo 300nF, a ne vem kako je LCR natančen.
A kondenzator vpliva na moče med delovanjem?
Pri roki imam enega vendar je 5uF.
No, 130mm pump z 1 colskim priključkom nisem mnogo našel.
Sicer pa je lahko problem povratni ventil za črpalko (mislim, da ima funkcijo samo ob zagonu) ali pa kamen v inštalacij - črpalka namreč črpa sanitarno vodo skozi izmenjevalnik. Višine za črpat pa ima le kak meter.
eboc
 
Prispevkov: 369
Pridružen: 19 Jan 2015, 10:12
Zahvalil se je: 160 krat
Prejel zahvalo: 66 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 17

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a MadMax » 27 Feb 2025, 21:38

Imaš samo enega 5uF, ali morda 3?
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
MadMax
 
Prispevkov: 3610
Pridružen: 18 Jan 2015, 00:38
Kraj: Črnomelj
Zahvalil se je: 915 krat
Prejel zahvalo: 971 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 255

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a eboc » 27 Feb 2025, 22:43

reber je napisal/-a:Imaš na sumu, da ne črpa dovolj? na podlagi česa imaš take sume?
Če vsi radiatorji nimajo pretoka, preveri ali je vode dovolj, če je tlak v sistemu pravi, če so ventili odprti, ...
Ali črpalka deluje 24/7 ali se vklaplja na poziv iz sobnega termostata?

Ta črpalka je za gretje sanitarne vode v bojlerju: voda pride iz spodnjega dela bojlerja, skozi (problematično) črpalko,
povratni ventil, izmenjevalnik kjer se voda greje nazaj v gornji del bojlerja (cev v bojlerju).
Črpalka se vklaplja kadar se greje voda.
Sum je zato ker potrebuje velik časa, da segreje vodo.
Včasih črpalko tudi blokira - verjetno se zatakne povratni ventil.
Na sumu imam tudi, da se je v bojlerju nabral kamen in potem se ta lušči in potem to prepreči, da povratni ventil zapre ali pa maši izmenjevalnik.
Če raztavim, povratni ventil dela t.j. blokira v eno smer.

Bi pa montiral močnejšo črpalko, če jo najdem. Kot sem napisal je 130mm DN25 (1 cola).

reber je napisal/-a:50W motorček seveda z lahkoto ustaviš z roko.
Kondenzator pomeriš kapaciteto... verjetno je res dober, če brez ne zažene, z pa motor deluje.
Da meritev porabe kaže enako pri vrtečem in pri blokiranem motorju je sicer malo čudno, ampak pri teh motorjih je to kar normalno.

Ne vem kako bi izmeril dejansko porabo. Ker mi kaže le 33W. (230V).
Kako bi okvarjen kondenzator vplival na moč med delovanjem motorja? Jo lahko zmanjša?
eboc
 
Prispevkov: 369
Pridružen: 19 Jan 2015, 10:12
Zahvalil se je: 160 krat
Prejel zahvalo: 66 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 17

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a bostjang » 28 Feb 2025, 07:17

eboc je napisal/-a:Kondenzator sem tudi izmeril z doma narejenim LCRjem. Ne pokaže ravno 1,6uF ampak samo 300nF, a ne vem kako je LCR natančen.

Testiraj merilnik z znanim kondenzatorjem med 300nF in 1,6uF, najbolje folijskim. Pozor: X2 kondenzatorji iz rabljenih napajalnikov so pogosto degradirani in se jih ne more jemati kot referenca.

Druga možnost: izmeri kapacitivnost z digitalnim ohmmetrom in štoparico.
C = t / dR
Ohmmeter mora biti nastavljen na fiksno območje. Metoda tudi predpostavlja konstanten tok. V tvojem primeru bi moralo trajati 16 sekund za povečanje prikazane upornosti za 10MOhm. To jaz uporabljam za večje kapacitivnosti, kamor C-meter je seže več.
bostjang
 
Prispevkov: 131
Pridružen: 14 Maj 2024, 09:12
Kraj: Postojna
Zahvalil se je: 19 krat
Prejel zahvalo: 43 krat
Uporabnika povabil: PPG78
Število neizkoriščenih povabil: 8

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a reber » 28 Feb 2025, 08:17

Nanizanih je več problemov, zaradi katerega ni mogoče zanesljivo pomeriti niti enega kondenzatorja. Mimogrede, že poceni multimetri imajo danes skoraj vsi funkcijo merjenja kondenzatorjev. Kot je napisal bostjang, testiraj LCR z znanim novim kondenzatorjem.

Če je v črpalki za motor namenjen 1,6uF kondenzator, potem ga zamenjaj z enako kapaciteto, če boš dal 5uF, lahko skuriš navitje. Prevelika kapaciteta za pomožno navitje povzroči prevelik tok in nepravilen fazni zamik, premajhna kapaciteta povzroči premajhen tok in posledično so vrtljaji res lahko prenizki, delovanje črpalke je res lahko slabotnejše.

Seveda bi lahko vse podrobnosti serviral že na začetku, ampak se ti ni zdelo vredno, iz tebe vlečemo informacije, kot na policijskem zaslišanju :_seeingstars

Če greješ sanitarno vodo, jo greješ s čim in kako? Običajno je črpalka za gretje sanitarne vode vezana na kotlovsko vodo (ne vem ali je to zate spodnji bojler ali ne), ki jo črpa skozi izmenjevalnik v bojlerju za sanitarno vodo. Če je vezano tako kot mora biti, potem sanitarna voda nima veze s to črpalko in vodni kamen ne pride vanjo. Nepovratni (ali protipovratni kot eni rečejo) ventil je zato, da prepreči termosifonski samodejni pretok brez delovanja črpalke. Če je delovanje črpalke preslabotno, se lahko zgodi, da se ne odpre dovolj, ostane pretežno zaprt.

Tale tvoj bojler zelo čudno opisuješ... kar nekaj spodnji in zgornji del bojlerja... torej s črpalko samo mešaš vodo v istem bojlerju ali kaj :_dunno

Najbolje bo, da narišeš hidravlično vezavo, oziroma skiciraj kakor veš in znaš, nariši bojler, priključke, cevi, izmenjevalnik, črpalko, ... peč, dodatni ogrevalni sistem če je povezan, ...

Najprej pa: kondenzator, na trgu jih je toliko, da jih še prodajajo, npr https://rezervni.etis.si/sl/KONDENZATORJI-14/ če ne najdeš 1,6uF izberi 1,5uF
Sporočila sprejemam na e-mail objavljen na www.reber.si
Uporabniški avatar
reber
 
Prispevkov: 2341
Pridružen: 17 Mar 2015, 20:30
Kraj: Bled
Zahvalil se je: 276 krat
Prejel zahvalo: 914 krat
Uporabnika povabil: s54mtb
Število neizkoriščenih povabil: 255

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a eboc » 02 Mar 2025, 17:32

Hvala vsem za pomoč.
Zadeva je rešena. Dejansko je bila črpalka oz. kondenzator (LCR pravilno kazal!). Sem imel ravno en kondenzator 1uF pri rok oz.
bolje rečeno pri nogi na enem vezju verjetno kot del napajalnega dela. Ne vem ali naj vseeno nabavi takega za motor ali je bo ta ok (1uf-380V).
Po menjavi kondenzatorja je moč črpalke občutno boljša - je ni mogoče zaustaviti z roko. Poraba še vedno 33W. Vod sedaj črpa oz. kroži BP skozi zunanji izmenjevalnik v bojler.
Sicer pa sem paralelno našel še eno črpalko, sicer 3 stopenjsko (ena stopnja tudi 48W), katere velikosti "glave" paše na rotorju problematične črpalke in je tudi šlo. Tu je porabo kazalo na 48W stopnji le 30W.
eboc
 
Prispevkov: 369
Pridružen: 19 Jan 2015, 10:12
Zahvalil se je: 160 krat
Prejel zahvalo: 66 krat
Uporabnika povabil: VolkD
Število neizkoriščenih povabil: 17

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a EL84 » 02 Mar 2025, 22:04

Kondenzatorji za motorje imajo navadno na ohišju napisano predvideno število obratovalnih ur. Po tistem času vrednost kapacitivnosti pade, zato motor nima veš prave moči. Meni se je to zgodilo že na pogonu vrtnih vrat, pogonu žaluzij in na pogonu kompresorja.
EL84
 
Prispevkov: 749
Pridružen: 17 Feb 2015, 16:52
Kraj: Škofja Loka
Zahvalil se je: 131 krat
Prejel zahvalo: 184 krat
Uporabnika povabil: gumby
Število neizkoriščenih povabil: 18

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a s53pa » 04 Mar 2025, 09:18

Ker merilca pretoka kotlovske vode nimaš (ga itak nima skoraj nihče), je eden izmed načinov, kako oceniti pretok, merjenje razlike dveh temperatur kotlovske vode na vhodu in na izhodu bojlerja. Samo ti verjetno ne veš, kakšne so tvoje referenčne ("normalne") vrednosti. Ne ve se niti, kaj za en vir toplote imaš, niti površino ltoplotnega izmenjevalca v bojlerju.

V mojem primeru imam toplotno črpalko in normalna razlika v temperaturi se vrti okoli 1°C do 3°C. Pri konstantnem pretoku je ta razlika linearno odvisna od količine predane toplote. Spreminja se pa zaradi spremenjive moči toplotnega vira kot tudi grelnih teles. Če bi izmeril večjo temperatrno razliko (>5°C), bi bilo pri meni ziher nekaj narobe s pretokom. Ampak to je le moj primer.

P.S.
Še prej, ko nisem imel TČ ampak peč na kurilno olje, sem dvakrat moral zamenjati protipovratni ventil. V prvem primeru se je "pokvarila" vzmet, v drugem pa je bil protipovratni ventil s plastično osovino, ki se je "izrabila" tako, da je na njej nastal utor, zaradi katerega se je potem osovina zataknila in je protipovratni ventil nehal delovati. Nazadnje sem kupil potem dražjega s kovinsko osovino.
Štej, kar je števnega, meri, kar je merljivega; in kar ni merljivo, naredi merljivo!
Galileo Galilei
Uporabniški avatar
s53pa
 
Prispevkov: 167
Pridružen: 27 Feb 2025, 11:03
Kraj: Novo mesto
Zahvalil se je: 116 krat
Prejel zahvalo: 68 krat
Uporabnika povabil: airwolf
Število neizkoriščenih povabil: 6

Re: obtočna črpalka problemi

OdgovorNapisal/-a javr » 05 Mar 2025, 22:33

1,6uF na 50Hz ima 1k9 kapacitivne upornosti;
če ga priklopiš na npr. 24VAC, bo ampermeter kazal 12mA (ali pa 121mA na 230VAC) ;
če ne bo, potem ni 1,6uF.
___
Uporabniški avatar
javr
 
Prispevkov: 2992
Pridružen: 17 Jan 2015, 21:06
Zahvalil se je: 269 krat
Prejel zahvalo: 336 krat
Uporabnika povabil: forest70
Število neizkoriščenih povabil: 70