3 fazni izravnalnik obremenitve

Tu se znajde vse od pralnih strojev, pa do MW agregatov.

3 fazni izravnalnik obremenitve

OdgovorNapisal/-a pirpy » 22 Feb 2022, 20:23

Na spletu sem našel enostavni 3 phase load balancer, ki je sestavljen iz treh toroidnih 1:1 transformatorjev
Ker imam težave z predolgim kablom, bi si za test naredil primerek iz 550 W toroidnih transformatorjev, ki jih imam doma, transformatorji so 400:230 in 230:110.
Ne znam si izračunati za kakšno napetost mora biti trafo, med L in N je sicer 230 V vendar gre primar prvega transformatorja priklopljenega med L1 in sekundar drugega transformatorja, ki je nato priklopljen na N
Po mojem bi moral 230 V navitje prerezati na polovici in narediti 2 x115 V ?
three phase load balancer.JPG


http://cired.net/publications/cired2015 ... _final.pdf
Uporabniški avatar
pirpy
 
Prispevkov: 315
Pridružen: 21 Jan 2015, 21:20
Kraj: Topolšica
Zahvalil se je: 26 krat
Prejel zahvalo: 142 krat
Uporabnika povabil: forest70
Število neizkoriščenih povabil: 17

Re: 3 fazni izravnalnik obremenitve

OdgovorNapisal/-a ecobra » 22 Feb 2022, 20:38

Nesimetrično obremenitev lahko delno rešiš tudi s 3f. transformatorjem v stikalni skupini D/Y. Še bolje pa se zadeva rešuje s stikalno skupino D/Z (cikcak ali lomljene zvezde), ki pa je seveda dražja.
Primer literature:http://les.fe.uni-lj.si/mes/seminarji/Vklopni_pojav_trifaznega_transformatorja/Vklopni_pojav_trifaznega_transformatorja_Yy_Yd.pdf

l.p.
Uporabniški avatar
ecobra
 
Prispevkov: 285
Pridružen: 31 Maj 2016, 20:48
Kraj: Radeče
Zahvalil se je: 23 krat
Prejel zahvalo: 155 krat
Uporabnika povabil: DusanK
Število neizkoriščenih povabil: 31

Re: 3 fazni izravnalnik obremenitve

OdgovorNapisal/-a pirpy » 22 Feb 2022, 21:27

V bistvu je zgornji primer enak lomljeni zvezdi iz tvojega linka, vendar namesto e jedra so uporabljeni toroidni transformatorji.
(manj izgub)
Torej rabim transformatorje z 2 x 133 V navitjem ker morajo imeti pri vezavi lomljena zvezda za 15.5% več žice kot v načinu zvezda.
Uporabniški avatar
pirpy
 
Prispevkov: 315
Pridružen: 21 Jan 2015, 21:20
Kraj: Topolšica
Zahvalil se je: 26 krat
Prejel zahvalo: 142 krat
Uporabnika povabil: forest70
Število neizkoriščenih povabil: 17

Re: 3 fazni izravnalnik obremenitve

OdgovorNapisal/-a pirpy » 22 Feb 2022, 21:54

Uporabniški avatar
pirpy
 
Prispevkov: 315
Pridružen: 21 Jan 2015, 21:20
Kraj: Topolšica
Zahvalil se je: 26 krat
Prejel zahvalo: 142 krat
Uporabnika povabil: forest70
Število neizkoriščenih povabil: 17

Re: 3 fazni izravnalnik obremenitve

OdgovorNapisal/-a ecobra » 22 Feb 2022, 22:24

Bo držalo. Fazni kot med dvema fazama zaporedno vezanima v lomljeni zvezdi je 120st. se pravi, da je napetost rezultante za 1,73 (koren 3) večja.
Željena napetost sekundarja = 230V

230V/1.73 = 132,7V
Napetost posameznega sekundarnega navitja v lomljeni zvezdi je 132,7V po tvoje 133V.

Od strani 57 dalje opisane vezalne skupine:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/492/595/995-2
l.p.
Uporabniški avatar
ecobra
 
Prispevkov: 285
Pridružen: 31 Maj 2016, 20:48
Kraj: Radeče
Zahvalil se je: 23 krat
Prejel zahvalo: 155 krat
Uporabnika povabil: DusanK
Število neizkoriščenih povabil: 31

Re: 3 fazni izravnalnik obremenitve

OdgovorNapisal/-a pirpy » 22 Feb 2022, 22:56

Sem preizkusil 230 V toroid, ki ga imam, poganjati z 266 V in deluje bp, vleče 25 mA, izgleda, da je malce predimenzioniran, tako da verjetno šlo, če navitja na sredini prerežem in naredim 2 dodatna izhoda.
pa še magnetni flux bi bil večji in s tem večja moč.
po velikosti mi toroid izgleda 800 W.
Uporabniški avatar
pirpy
 
Prispevkov: 315
Pridružen: 21 Jan 2015, 21:20
Kraj: Topolšica
Zahvalil se je: 26 krat
Prejel zahvalo: 142 krat
Uporabnika povabil: forest70
Število neizkoriščenih povabil: 17


Vrni se na Energetika

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost