yacksy je napisal/-a:Podpišem varianto od @zlabo.
Pa mogoče samo dodatna razlaga okoli oranžne barve - oranžen kabel (običajno) označuje napetost, ki je v elektro omari stalno prisotna - tudi takrat, ko je glavno stikalo elektro omare izklopljeno. Ponavadi gre za priklop kakih luči za razsvetlitev elektro omare in/ali vtičnice, ki so namenjene vzdrževanju.
Tako je, vse kar je pred glavnim stikalom, pa tudi kadar pride neka tuja napetost v omaro.
Primer: povezave med kontakti relejev in sponkami, kadar preklapljaš nek tuj potencial, kater ni izvor iz te iste omare
Glede označevanja je pa takole, iz prakse... Najbolj pogost način označevanja zadnje čase je srajčka+tiskana plastična oznaka, če govorimo o sami montaži oznake. Ne označujejo vsi, niti ne zahtevajo vse stranke. Glede na same oznake pa sta najbolj uporabljena naslednje dva načina:
a) Unikatna številka signala, katera mora biti seveda tudi vpisana na elektro načrtih. Npr.: 1L+, 0VDC, itd.
Prednost je, da je oznaka enaka na obeh koncih žice. Lažja sledljivost signalom pri odpravi napake
b) Oznaka kamor pride priklopljena žica. Naprimer če pride na kontaktor 3K2, na pomožni delovni kontakt 21: 3K2:21, ali 3K2/21
Prednost je naprimer, da ob menjavi nekega elementa niti ne rabiš gledati v načrte, sami odklopiš , vržes ven in novega noter. Na vodniku piše kam gre... Slabost je, da brez načrtov ne moreš slediti signalom brez cukana...